如何配置Intouch SIDirect DAServer通过TCPIP和S7 300 PLC通信

大哥们,打扰一下,如何配置Intouch SIDirect DAServer通过TCPIP和S7 300 PLC通信
最新回答
枕花眠

2024-10-03 00:18:04

  在开始之前,请确保已满足以下条件:

  1.仔细阅读并按照SIDirect DAServer的Readme文件及相关文档,来得到SIDirect DAServer所需要的系统需求,正确的安装过程,操作系统等信息。

  2.安装SIDirect DAServer,如果已经安装了以前版本的SIDirect DAServer,请使用的"控制面板"中的"添加/删除程序"卸载,本Tech Note使用SIDirect DAServer 1.1版。

  3.安装并配置以太网卡和TCP/IP协议。

  4.确认你可以"Ping"通你要连接的PLC。

  注意:请仔细阅读SIDirect DAServer的在线文档关于所支持的硬件和软件部分,SIDirect DAServer只支持TCP/IP通信,不支持MPI,Profibus等其他非以太网方式。

  本Tech Note假定用户具有并理解以太网,西门子S7 PLC 硬件/软件,Windows 操作系统,Wonderware FactorySuite组件,WWClinet, SIDirect DAServer的基本知识。

  配置SIDirect DAServer
  1.选择任何栏上的开始/程序以启动SIDirect DAServer。

  2.找到包含“System Management Console” 程序的 Wonderware文件夹,并点击启动System Management Console 程序。

  3.在ArchestrA System Management Console(SMC)中找到“DAServer Manager”树下的SIDirect DAServer。在Local节点下,DAServer 名字是“ArchestrA.DASSIDirect.1”。见下图1:

  图1. SMC中的DASSIDirect DAServer

  4.展开ArchestrA.DASSIDirect.1,并选择“Configuration”,将出现如下“Global Parameters”对话框(图2):

  图2. DASSIDirect – Global Parameters

  ! Device Group Update Interval: 定义Device Group的默认更新时间间隔

  ! Slow Poll Interval: 定义当连接发生问题进入“Slow Poll”模式时,DAServer查询设备的时间间隔。当通信恢复正常后,DAServer的查询间隔调整为Device Group的查询间隔。

  ! Transaction to Subscription Ratio:“Transaction”是来自于DDE/SL/OPC客户端的读/写消息,“Subscription”是有处于“需采集”状态的数据点产生的,“Subscription”按“Update Interval”为间隔周期性发送。 “Transaction to Subscription Ratio”定义DAServer在发送一个Subscription前可以发送的Transaction的最大数目。它是当有多个等待中的Transaction时,Transaction和Subscription的比例,比例的后者总是为1。所以,默认设置为2表示Transaction和Subscription的比例是2:1。这个比例确保当Transaction非常繁忙时,任有一定数量的Subscription动作。 例如:比例设为2, 同时有3个Transaction, 2个Subscription准备好,Toolkit将先发送2个Transaction,1个Subscription, 在发送1个Transaction, 1个Subscription。

  ! Transaction Message Timeout: 每个Transaction(读/写/刷新等)消息的超时设置,这个超时设置使得客户端不会由于某种原因Transaction永久不被发送时导致被挂起。这是一个Transaction中消息更新的最大允许时间。此数字应该设置为一个单独的数据更新不应超过此时间设置。

  ! Server Protocal Timer: 因为SIDirect DAServer使用事件驱动的协议引擎,此选项无效。

  ! Diagnostic Backlog Size: 定义在“Transaction Diagnostic”根上可显示的最大的Transaction数。
  ! Poke Mode: 有以下有效模式:

  - Control 保持写数据的顺序不改变,并且不合并Transaction。

  - Transaction 使用保留要写的第1,第2和最后一个数据的合并方式保持写数据的顺序。

  - Optimization 不保持写数据的顺序,并且合并写数据的Transaction,只写入最后一个要写的数据。
  ! Case Sensitive: 控制DAServer按大小写顺利扫描数据项和Device Group。

  ! Device Group Cache: 此参数保留将来使用。

  ! Simulation Mode: 此设置在此SIDirect DAServer中无效。

  ! System Items: 此参数控制系统数据点是否出现在浏览窗口中,是否做为DAServer数据采集接口的有效数据项。

  ! Unique Device Groups: 此参数控制是否检查Device Group在整个DAServer中的唯一性。

  5.右键点击“Configuration”图标。

  6.在菜单中选择“Add PortCpS7 Object”。

  7.右键点击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp Object”,出现如下S7参数设置对话框(图3):

  图3. S7 CP通信参数

  ! Network Address: 输入PLC的IP地址,在此例子中,PLC的IP地址是192.168.10.41

  ! Local TSAP: 定义本地站的传输服务访问点,第一为数字定义设备,第一位数字为0,推荐设置为01.00
  ! Remote TSAP: 定义PLC的传输服务访问点。

  ! Remote Rack No.: 输入10进制机架号。

  ! Remote Slot No.: 输入10进制的CPU槽号。在此Tech Note中,机架号设为0,CPU槽号设为3(电源模块占2个槽,所以CPU槽号为3)。

  ! Connection Resource: 从下拉框中选择16进制的连接资源。

  8.选择“Device Group”属性页。

  9.右键点击“Device Group”对话框中的空白地方,添加新的Device Group(类似主题名)到Device Group对话框中。